Схема: Шкаф управления ШУЭО-1.1-Т111-190115

Шкаф управления электрообогревом ШУЭО-1/1-Т111-190115 предназначен для управления системой электрического обогрева надземного вертикального резервуара объемом 5м3 с целью поддержания положительной температуры его стенки. Шкаф управления может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Наименование параметра Значение
Установленная мощность нагрузки, кВт 0.9
Стартовая мощность нагрузки, кВт 2.7
Номинальная частота питающей сети, Гц 50
Номинальное напряжение питающей сети, В 220
Количество независимых каналов управления, шт 1
Количество подключаемых линий электрообогрева, шт 1
Габаритные размеры, не более, мм:
— Высота 400
— Ширина 300
— Глубина 200
Масса, не более, кг 6

Описание работы шкафа управления

После подключения питания, нагревательных секций и датчиков температуры к шкафу управления, он готов к работе.

При подаче питания на шкаф управления и включении автомата управления загорается лампа «Сеть».

Переключателем «Режим» можно выбрать ручной или автоматический режим работы шкафа.

В ручном режиме запускается линия нагрузки, подается питание на нагревательную секцию, начинается процесс электрообогрева. В этом режиме питание на нагревательную секцию подается постоянно. Выключение нагрузки (нагревательной секции) возможно путем перевода переключателя «Режим» в положение «Откл».

В автоматическом режиме управление линией нагрузки осуществляется от терморегулятора. Терморегулятор предварительно настраивается на заданную температуру. Температура канала управления терморегулятора определяется датчиком температуры, установленном на стенке емкости. Далее, если температура по датчику меньше требуемого значения температуры, то терморегулятор включает линию нагрузки, начинается процесс электрообогрева. Как только температура превысит заданное значение температуры, терморегулятор отключит линию нагрузки, процесс электрообогрева остановится.

Работа линии нагрузки индицируется лампой сигнализации «Обогрев включен», при включении линий загорается лампа «Обогрев включен», при выключении – лампа гаснет.

При возникновении аварийной ситуации на линии нагрузки (короткое замыкание линии, повреждение изоляции и т.д.) срабатывает дифференциальный автомат, отключая аварийно линию нагрузки. При этом загорается лампы «Авария линии», сигнализируя неисправность.